diamètre cuivre pour installation propane

Postez dans ce forum, toutes les questions concernant les installations gaz, attention pour les installations et la conformité appelez un professionnel.
Répondre
Avatar du membre
lm
Echelon II
Messages : 27
Enregistré le : 02 janvier 2013, 08:46

diamètre cuivre pour installation propane

Message par lm »

Bonjour, je dois poser environ 25 mètre de cuivre qui sépare deux bouteilles propane 13kg à l'extérieur à une gazinière et deux planchas à l'intérieur.
Quelqu'un pourrait il m'aider pour savoir quel diamètre de cuivre je devrais utiliser ?
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

bonjour.

Sections minimales a respecter.
[list]
[*]Sur installations consommant jusqu'à 2kg/H .[/*]
[*][list]
[*]Utiliser du 6/8 jusqu’à 20 mètres[/*]
[*]Utiliser du 8/10 au delà de 20mètres[/*]
[/list][/*]
[*]Sur installations consommant entre 2kg/H et 4kg/H
[list]
[*]Utiliser du 6/8 jusqu’à 6m[/*]
[*]Utiliser du 8/10 entre 6 et 22m[/*]
[*]Utiliser du 10/12 au delà de 22m[/*]
[/list]
[/*]
[/list]
Avatar du membre
lm
Echelon II
Messages : 27
Enregistré le : 02 janvier 2013, 08:46

Message par lm »

Bonjour niel et merci pour votre réponse.

Mais cela me parait petit comme diamètre.

J'ai deux planchas de 6kw et une gazinière de 10kw à alimenter.

Vous penser que du D 14 cela suffira?
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Je pense que oui mais sans être sur....
Répondre