Viessmann : comment fonctionne la marche de veille ?

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Répondre
Avatar du membre
Bête des Vosges
Echelon I
Messages : 20
Enregistré le : 30 septembre 2013, 21:12

Viessmann : comment fonctionne la marche de veille ?

Message par Bête des Vosges »

Bonsoir,

je suis en train de regarder pour acheter une maison (dans les Vosges, 850 m d'altitude). Cette maison est équipée d'une chaudière au fioul Viessmann Vitola Comferral 22 kW, elle même équipée d'une régulation Duomatik.
La chaudière ne sert pas à la production d'eau chaude sanitaire, uniquement au chauffage central.
Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques.
La maison était jusqu'à présent une résidence principale. Suite à notre achat éventuel, elle deviendrait une résidence secondaire.

J'ai quelques préoccupations concernant le chauffage dans cette situation :
[list]
[*]Comment assurer le maintien hors gel de la maison en période hivernale (température minimale moyennée -1° en janvier et février) ?[/*]
[*]Comment relancer le chauffage sans être présent physiquement ?[/*]
[*]Comment faire tout ceci sans se ruiner ?[/*]
[/list]

Je me suis procuré sur le site de Viessmann les notices de la chaudière et de la régulation.

D'après ces documents, la régulation pourrait être réglée sur une position dite "[i]marche de veille[/i]" durant laquelle la chaudière "[i]fonctionne à sa consigne de température minimale[/i]". Il est précisé un peu plus loin que dans cette position, "[i]la pompe de circuit de chauffage fonctionnera[/i]".
Enfin, il est précisé quelque part que "[i]la température d'eau de chaudière est maintenue à au moins 40° sur les chaudières exigeant une température minimale d'eau de chaudière et à au moins 20° pour les chaudières fonctionnant sans limitation inférieure de température[/i]"

Tout ceci me laisse un peu perplexe Oo

Est-ce que cela signifie que la chaudière maintiendrait, en position "marche de veille", une température de 40° dans le pire des cas, 20° dans le meilleur des cas, et ceci dans tout le circuit (puisque la pompe fonctionne) ? Si oui, on serait bien hors gel, mais alors ça va couter un bras, voir des deux, et peut être même pire !
Ou alors la chaudière ne maintient que son propre circuit interne à 20 ou 40° et quelques degrés dans le circuit de chauffage ?

Je n'ai pas souvenir d'avoir vu de vanne 3 voies sur l'installation, mais peut être est elle intégrée dans la chaudière ?

Bref, c'est confus !

Pouvez-vous éclairer ma lanterne SVP ?

Merci d'avance.
Philippe.
Avatar du membre
Bête des Vosges
Echelon I
Messages : 20
Enregistré le : 30 septembre 2013, 21:12

Message par Bête des Vosges »

Bonjour,

je me répond ... j'ai trouvé cette nuit un deuxième document : la feuille technique de la Duomatik. Et ce document répond je pense à mes questions. Désolé, je ne l'avais pas trouvé (ou pas fait attention à la différence entre "Notice" et "Feuille technique").

Donc, il est écrit :

[list]
[*]que la Duomatik est destinée "[i]aux installations de chauffage équipées d'un circuit raccordé directement à la chaudière sans vanne mélangeuse[/i]" ... donc c'est normal que je n'ai pas vu de vanne 3 voies ...[/*]
[*]que pour les chaudières Vitola-comferralle, la température minimale d'eau de chaudière est de 35°[/*]
[*]que "[i]en marche de veille, le bruleur est enclenché à 15° de température d'eau de chaudière et arrêté à 42°[/i]"[/*]
[*]et enfin que la pompe de circuit de chauffage "[i]est pilotée en fonction de la charge thermique du 16 octobre au 15 mars[/i]"[/*]
[/list]

SI je comprends bien tout ceci, en période hivernale, la chaudière maintiendra l'eau du circuit entre 15 et 42°, et ce sont les robinets thermostatiques qui réguleront la "charge thermique", donc la consommation de fuel.

C'est ça ?

Philippe.
Modifié en dernier par Bête des Vosges le 01 octobre 2013, 05:44, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

En gros c'est ça.... sauf pour les robinets thermostatiques.

En gros la chaudière va assurer une température sur l’intégralité du réseau a 15C° elle chauffe a 42C°, maximum puis mesure la température du retour pour garantir le maintiens a 15C° de l'eau contenue dans le circuit.

les vannes thermostatiques servent a fermer un radiateur si le température capté par le robinet thermostatique est supérieure a celle programmé sur le tête du robinet.
Avatar du membre
Bête des Vosges
Echelon I
Messages : 20
Enregistré le : 30 septembre 2013, 21:12

Message par Bête des Vosges »

Bonsoir,

OK, merci :)
Philippe.
Répondre

Retourner vers « Régulations et thermostats d'ambiance »