fuite cumlus chaffeautaux et maury

Message par bretonmathieu22 »

Bonjour, voici quelques jours que mon cumulus fuit au niveau du boitier ( capot) en dessous de celui ci, j'ai enlevé le boitier , vérifié la température du thermostat qui était a fond, et je l'ai réduite .

ça fuit toujours, a savoir que, étant un ultra novice en bricolage, aucuns entretiens n'a été fait sur le tumulus depuis que je loge dans cet appartement , non plus lorsque c'était le précédent locataire.

est ce que cette fuite peut venir d'un entartrage trop important de la résistance?

Dois je le vidanger, changer la résistance?

Est ce une manipulation possible pour un novice comme moi?


Je vous remercie d'avance pour votre aide.

Cordialement.
Avatar du membre
Fécamp Services
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 14 août 2012, 10:30
Localisation : Paris
Contact :

Message par Fécamp Services »

Salut,

Si ça fuit, ça peut provenir :
- du joint de la résistance qui est HS
- de la cuve qui est percée, suite effectivement à une accumulation de calcaire.

Pour le détartrage, il faut couper l'eau du groupe de sécurité et faire la vidange complète du chauffe-eau (avec la manette en dessous). Ensuite tu peux couper l'électricité, débrancher le thermostat, démonter la résistance avec une clé de 14 (prévois bassine + gants), bien nettoyer et remonter la résistance et remettre en service.


Bon courage !
Avatar du membre
bretonmathieu22
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 13 août 2012, 01:00

Message par bretonmathieu22 »

merci pour la réponse, sauf que je ne vois aucune molette ou aucun robinet pour vidanger le cumulus, sauf une molette sur le gs qui quand je coupe l'arrivée d'eau froide ne fait rien.....

Je dois être neuneu
Avatar du membre
bretonmathieu22
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 13 août 2012, 01:00

Message par bretonmathieu22 »

AHHHH enfin, c'est bon, fallait juste que j'ouvre les robinets pour faire appel d'air.....

RE merci.