Bonjour,

J'ai un problème constant sur ma chaudière gaz Saunier Duval Themis E.
Celui-ci intervient dans les conditions suivantes :
- chaudière en position hiver
- demande d'eau chaude (sur n'importe quel robinet de la maison) puis arrêt

Il se produit un sifflement assez fort (j'ai du mal à localiser la source) qui se stoppe de lui-même au bout de quelques secondes.
En effectuant une demande d'eau froide, j'ai remarqué que cela stoppait le bruit, donc c'est une habitude que j'ai prise.

Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela peut provenir ?

Merci d'avance,
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Il y a un limitateur de débit a l'entre de votre chaudière, dans certains modeles ce limitateur est a l'interieur du tube d'eau froide juste a la liaison entre le tube et la chaudière, ce limiteur doit être encrassé et ne laisse pas passer assez de débit.

C'est un phénomène naturel qui s'installe progressivement, donc on ne se rends pas compte...

Sinon d'autres possibilités existent, dans tous les cas, tel que vous le décrivez, il s'agit d'une passage d'eau qui est trop réduit au niveau de votre chaudière.