Bonjour,
Mon circuit de chauffage est assez bruyant. En effet j'entend en permanence un bruit de circulation d'eau identique à celui d'une chasse-d'eau qui se remplirait.
J'ai purgé mon circuit, en vain.
J'ai peut être trouvé une solution qui permet de réduire pratiquement à néant le bruit : j'ai réduit la pression de 2 bar à 1,2 bar environ et la vitesse du circulateur de 3 à 1.
Qu'en pensez-vous ? Baisser la vitesse du circulateur peut-il poser problème ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Quelle vitesse pour le circulateur ? 1, 2 ou 3 ?
- Alleauplombier
- Maître Plombier
- Messages : 1718
- Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
- Localisation : Sur la planete
- Contact :
Bonjour.
La pression de 2 bars est trop élevé sauf si installation a une hauteur manométrique supérieure 10mètres.
Ensuite, les circulateurs se positionnent toujours sur la vitesse la plus faible, ensuite on augmente selon les besoins, alors sur la première vitesse, si tous les radiateurs fonctionnent bien, je ne vois aucune raison de l'augmenter.
La pression de 2 bars est trop élevé sauf si installation a une hauteur manométrique supérieure 10mètres.
Ensuite, les circulateurs se positionnent toujours sur la vitesse la plus faible, ensuite on augmente selon les besoins, alors sur la première vitesse, si tous les radiateurs fonctionnent bien, je ne vois aucune raison de l'augmenter.
-
Dominique