Avis sur le plan

Répondre
Avatar du membre
titaoine
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 26 mars 2013, 11:13

Avis sur le plan

Message par titaoine »

Nous construisons actuellement une maison à ossature bois.
Nous réalisons le plus gros des travaux nous même. Étant novice en plomberie, pourriez-vous me conseiller sur le plan que j'ai réalisé ?
Tous les diamètres sont exprimés en diamètre extérieur, le cumulus aura une capacité de 300L.
Merci beaucoup !!

[img=975x1378]http://dl.dropbox.com/u/39627261/Sch%C3%A9ma%20plomberie.png[/img]
Fichiers joints
Schéma.png
(794.18 Kio) Téléchargé 248 fois
Modifié en dernier par titaoine le 26 mars 2013, 11:28, modifié 1 fois.
Avatar du membre
theglimmertwins
Plombier Expert
Messages : 236
Enregistré le : 22 septembre 2012, 12:03

Message par theglimmertwins »

on place plutôt [b]un clapet anti-pollution[/b] après le compteur

je passerais en 16 pour la MAL le linge (il faut que l'eau arrive en grande qté au départ).

pour moi il n'est pas nécessaire d'utiliser du 25 pour le ballon. Du 20 suffit
Avatar du membre
Dani
Maître Plombier
Messages : 1846
Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
Localisation : Pas loin de Paris
Contact :

Message par Dani »

Juste après compteur il faut utiliser un clapet antipollution et non un clapet de non-retour.
Pour les robinets de puisage, il est conseillé de les prendre avant le réducteur afin d'avoir de la pression pour l’arrosage.
Le réducteur de pression peut être posé au plus près de l'installation il y aura moins de pertes de charge.
Manque une vanne en amont du circulateur bouclage.

Sinon c'est ok
Avatar du membre
titaoine
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 26 mars 2013, 11:13

Message par titaoine »

Merci pour vos réponses.
J'ai donc modifié pour le clapet et les diamètres.
J'ai mis un Té avant le réducteur de pression pour l'arrosage extérieur.
Par contre, est-ce que la vanne du circulateur de bouclage est bien placée ? Quelle est son utilité ?
Je vous remercie pour votre aide !!

[img=975x1378]http://dl.dropbox.com/u/39627261/Sch%C3%A9ma%20plomberie%202.png[/img]
Fichiers joints
Schéma plomberie 2.png
(828.77 Kio) Téléchargé 235 fois
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Oui c'est bien, la vanne du circulateur est bien placé, vous pouvez intervenir sur le circulateur sans avoir a couper l’intégralité du circuit, c'est a cet effet que sers la vanne.
Avatar du membre
titaoine
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 26 mars 2013, 11:13

Message par titaoine »

OK merci beaucoup pour votre aide !!
Travaux dans un mois.
Avatar du membre
wag71
Plombier Pro
Messages : 98
Enregistré le : 16 janvier 2012, 12:26

Message par wag71 »

par contre il manque un clapet anti-retour entre le ballon et l'arrivée d'eau froide pour éviter que le bouclage n'aille dans l'eau froide si je ne me trompe pas?
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

[quote="wag71"]par contre il manque un clapet anti-retour entre le ballon et l'arrivée d'eau froide pour éviter que le bouclage n'aille dans l'eau froide si je ne me trompe pas?[/quote]Oui bien vu... Mais comme le groupe de sécurité fait deja office de clapet anti-retour, il est inutile d'en rajouter un.
Parce que de toute façon il est impératif de faire le retour de bouclage entre le groupe et le ballon.
Répondre