cable BUS

Pour ces qui désirent parler d’énergies renouvelables de toutes sortes.
Solaire, eau de pluie, photovoltaïque, aérothermie ou géothermie, etc...
Répondre
Avatar du membre
SIMPLET
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 01 décembre 2017, 16:55

cable BUS

Message par SIMPLET »

Bonjour,
J'installe une PAC Alezio (De dietrich).
La notice prevoit l'installation d'un : Cable BUS en 2 * 1.5.
J'ai un maximum de 10m à poser.
Quel câble installer ?

Merci de vos réponse
Avatar du membre
sergi00
Maître Plombier
Messages : 359
Enregistré le : 21 janvier 2018, 21:59

Message par sergi00 »

Vous pouvez trouver sur le net assez facilement ce type de câble. La particularité c'est qu'ils sont blindées pour éviter les interférences.
Ceci dit, à titre personnel, j'ai utilisé un bon vieux câble téléphone (de qualité quand même) en n'utilisant que deux fils sur les huit. Mais c'est sans garantie. Moi, c'était de la récup, j'ai tenté. Tant qu'à acheter, il vaut peut être mieux partir sur celui conseillé.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Normalement ce n'est qu'un câble basic de deux fils de 1.5mm².
Avatar du membre
SIMPLET
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 01 décembre 2017, 16:55

Message par SIMPLET »

Bonsoir,
J’ai essayé avec un 2 X 1.5, fiasco. J’ai trouvé du 2 X 1.5 blindé souple et la liaison fonctionne.
Merci à vous deux pour votre aide.
Pour ceux qui se trouveraient devant le même problème :
Sur la PAC Alezio, le bus doit être installé en respectant le câblage : S2 sur S2 et S3 sur S3.
Le blindage est à relier avec le Jaune/vert de l’alimentation dans le module extérieur.
Répondre