(Résolu) Brancher TAM Chaudiere gaz de dietrich DTG econox

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Répondre
Avatar du membre
djonc
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 19 septembre 2011, 13:00

(Résolu) Brancher TAM Chaudiere gaz de dietrich DTG econox

Message par djonc »

Bonjour à tous,

je viens vers vous concernant le branchement d'un thermostat d'ambiance.

Je possède une chaudière de marque De Dietrich DTG econox e 120, et à l'origine, le thermostat d'ambiance était une simple roulette, avec branchement en 2 fils.

J'ai changé cette roulette par un thermostat d'ambiance de marque FLASH, Thermoflash digi 2 (qui se monte en 2 fils également), mais après vérification du montage, je n'arrive pas à piloter la chaudière (mise en route du chauffage).

Ce Thamb fonctionne a pile, lorsque j'augmente la température, j'entends bien le relais qui se déclenche, mais la chaudière ne réagit pas.

Voila pourquoi je poste aujourd'hui, je suis preneur d'information sur le branchement de ce thermostat.

En complément du message, je met deux photos:

1) le schéma électrique de la chaudière avec l'ajout d'un Thamb (Schema_elec_dtg_e120.jpg)
2) Le schéma de branchement sur le tableau de bord de la chaudiere (Tableau_de_bord_e120.jpg)
3) La notice au format PDF [url]http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=9419_507_00.PDF[/url]

Concernant le tableau de bord, ce sont les bornes 4, 5 et 6 qui sont utilisés pour le thamb, dans l'ancienne installation, seules les 4 et 5 étaient utilisés, pas le 6.

La tensions entre les bornes:
* 4 et 5 est de 0v
* 4 et 6: 225v
* 5 et 6: 0v

merci pour votre aide,

[img=Schemaelecdtge120.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1459792753-schemaelecdtge120.jpg[/img]

[img=Tableaudeborde120.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1459792796-tableaudeborde120.jpg[/img]

David
Fichiers joints
Thermoflash_digi2.PDF
(213.42 Kio) Téléchargé 6126 fois
Avatar du membre
Dani
Maître Plombier
Messages : 1846
Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
Localisation : Pas loin de Paris
Contact :

Message par Dani »

Avec ce montage votre thermostat aura un pouvoir de coupure de 225v comme vous l'avez indiqué .

C'est pour cela qu'il il y a des flèches sur le bornier de la chaudière, le bornier 4 c'est la sortie et doit être branché sur le bornier COM de votre thermostat.

Le bornier 5 avec la flèche entrante doit être branché sur le bornier NO du thermostat.

Si avant cela fonctionnais, normalement cela doit fonctionner a nouveau il n'y a pas de raison, dans tous les cas je vous conseille d'éteindre complétement la chaudière avant de toucher car il y du 220 volts en permanence.

Une fois ces branchements réalisés, allumez votre chaudière et placez-la en position hiver, ensuite réglez le thermostat a température maximale, pour le tester, si la chaudière s’allume, réglez alors le thermostat a la température désiré.

Enfin observez qu'une fois la température de référence atteinte la chaudière s’éteint.
Avatar du membre
djonc
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 19 septembre 2011, 13:00

Message par djonc »

Bonjour,

lorsque j'ai fait les tests, je l'ai mis en position hiver.

merci pour votre aide
Avatar du membre
Dani
Maître Plombier
Messages : 1846
Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
Localisation : Pas loin de Paris
Contact :

Message par Dani »

Bonjour,

j'ai regardé les images que vous avez posté.
[b]
Sur votre thermostat vous devez utiliser les bornes 1 et 3 la borne 2 (celle du milieu) n'est pas utilisé dans votre cas.
Sur la chaudière utilisez les bornes 4 et 5, il n'y a pas de sens a respecter.[/b]

Si cela ne fonctionne toujours pas faites un reset de votre thermostat.
Vérifiez aussi que les switchs du thermostat son bien réglés sur pilotage de chaudière et non sur pilotage de climatiseur.

Vérifiez ces points et donnez-nous de nouvelles.
Avatar du membre
djonc
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 19 septembre 2011, 13:00

Message par djonc »

Bonjour,

merci de votre réponse.

Le thermostat est bien en position chauffage, j'ai reseté, toujours pareil, ça ne fonctionne pas.

J'ai fait un pont directement au niveau de la chaudiere en 4 et 5, et pareil, ça ne fonctionne pas, elle ne se met pas en route.

J'ai l'impression que la chaudiere s'en fout de mon thermostat, et qu'elle déroge la température par le thermostat intégré à la chaudiere.

Est ce possible?

Merci
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

C'est assez bizarre votre chaudière, il faudrait voir sur la notice si elle n'as pas une fonction pour activer/désactiver la prise en charge du thermostat, certaines chapé on cette fonction.

A quelle température est réglé le thermostat intégré a la chaudière?
Avatar du membre
djonc
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 19 septembre 2011, 13:00

Message par djonc »

Bonjour,

j'ai compris ma chaudière. :rolleyes:

Sur le tableau de bord, il y a un thermostat, qui indique la température de chauffe de l'eau passante dans le chauffage.

Par exemple, la température est réglée su 60°C, et l'eau est à 70°C. Je demande à chauffer la maison via le thermostat. Si la température est supérieure à 60°c, la chaudière fera circulée l'eau dans les radiateurs, sans la chauffer au passage dans le corps de chauffe. Lorsque la température de l'eau est inferieure à 60°C et que mon thermostat demande toujours à chauffer la maison, la chaudiere se mettra en route pour atteindre la température de 60°c.

Voila, c'est surement un fonctionnement normal de chaudière, mais j'ai eu quelques déboires avec cette chaudières, et n'en connaissant pas le fonctionnement, j'ai chercher à la comprendre.

Merci pour vos messages, vous avez pousser à la réflexion, et au dénouement.

David
Répondre