GEMINOX THRi 5-25 thermostat simple

Message par yannblanc »

Bonjour,
J'ai une chaudière GEMINOX THRi 5-25 avec un thermostat REG 73 qui n'a jamais fonctionné correctement, je m'explique:
Si je mets un température de consigne chauffage de 17°, la température relevée sous le thermostat peut variée de 17 à plus de 20°.
Du coup je me sert du thermostat en fonction marche, arrêt .
Je souhaiterai remplacer ce thermostat soit disant intelligent par un simple thermostat tout ou rien, mais au moins qu'il me coupe le chauffage lorsque j'attends la température de consigne.
Sur le schéma, le branchement d'un thermostat simple n'est pas spécifié .
Si quelqu'un a des infos, ça m'interresse.
Fichiers joints
GEMINOX THRi 5-25.pdf
(1.41 Mio) Téléchargé 840 fois
Modifié en dernier par yannblanc le 29 novembre 2020, 14:17, modifié 1 fois.
Avatar du membre
protestant90
Maître Plombier
Messages : 1280
Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25

Message par protestant90 »

Bonjour,

Comme on ne connaît pas l'âge de l'installation.....

Il n'y a pas simplement dans ce thermostat une pile préservant la mémoire/l'intelligence qui est bientôt hors d'usage ?
Avatar du membre
sergi00
Maître Plombier
Messages : 359
Enregistré le : 21 janvier 2018, 21:59

Message par sergi00 »

La reg73 n’est pas un vulgaire thermostat mais une sonde d’ambiance qui informe votre régulation climatique de la température réelle dans la pièce où elle est placée. Elle vous permet en outre d’intervenir sur certains paramètres de la régulation à distance.
Il est à peut prêt certain que vos problèmes ne sont pas sa faute mais plutôt un problème sur votre régulation.
Ça peut être une mauvaise programmation, une sonde défectueuse ou déplacée, votre moteur de vanne défectueux.
Ou tout simplement votre sonde reg73 mal placée. L’endroit doit être stratégique. Pas d’exposition au soleil. Loin de tout radiateur ou de pièce bien exposée...
Quand la température est au dessus de la demande, comment sont vos radiateurs ?

Vous gagnerez plus à chercher pourquoi votre régulation fonctionne mal que d’installer un thermostat tout ou rien.
Il serait dommage de remplacer une rolls par un vélo.

Dites nous en plus sur vos problèmes constatés et sur votre installation. On peut peut être vous aider.
Modifié en dernier par sergi00 le 29 novembre 2020, 17:59, modifié 1 fois.
Avatar du membre
yannblanc
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 29 novembre 2020, 12:12

Message par yannblanc »

Effectivement, c'est une rolls. On a accès à tout un tas de paramètres de la chaudière (mais pour spécialistes). J'ai toujours eu ce problème , la chaudière de se coupe pas quand la température de consigne est attente, du coup je suis toujours obligé de couper le chauffage avec l'inter du thermostat.
Le thermostat est bien au milieu de la maison et il n'y a pas de soleil qui peut l'atteindre, de plus la température affichée correspond bien à la température réelle de la maison. C'est pourquoi, je veux le remplacer par un thermostat tout au rien, comme ça je serai sur de ne pas dépasser la température de consigne.
Avatar du membre
sergi00
Maître Plombier
Messages : 359
Enregistré le : 21 janvier 2018, 21:59

Message par sergi00 »

Avez vous la notice complète de votre régulation ?
Ligne 75 le paramètre cc1 est il affiché ?
C’est la prise en compte par votre régulation de la température a la sonde.
Si ce n’est pas le cas, elle n’en tient pas compte et se réfère uniquement à la température extérieure et la pente programmée.

La ligne 102 permet aussi de modifier l’influence de la sonde d’ambiance. Voir qu’elle valeur est enregistrée.
Avatar du membre
yannblanc
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 29 novembre 2020, 12:12

Message par yannblanc »

Ce thermostat REG 73 est une vrai usine à gaz qui n'est même pas capable de couper le chauffage quand on attend la température d'ambiance escomptée ...
C'est pourquoi je veux le remplacer par un régulateur simple qui lui au moins va me couper le chauffage quand la température d'ambiance est atteinte.
Les températures affichées sont cohérentes ainsi que la température de consigne mais le thermostat ne coupe pas le chauffage, je suis obligé de le couper manuellement sur le REG 73 .( comme je l'ai déjà expliqué dans un précédent post.
Il est peut être possible de couper la pompe du circulateur ?
Avatar du membre
sergi00
Maître Plombier
Messages : 359
Enregistré le : 21 janvier 2018, 21:59

Message par sergi00 »

[quote="yannblanc"]Ce thermostat REG 73 est une vrai usine à gaz qui n'est même pas capable de couper le chauffage quand on attend la température d'ambiance escomptée ..[/quote]

Je pense que si. Le tout est qu’elle soit bien paramétrée ou que la chaîne de ses informations reçues et ordres qu’elles donnent soient effectifs sur les organes concernés.


[quote="yannblanc"]
Il est peut être possible de couper la pompe du circulateur ?[/quote]

Il y a de fortes probabilités que par effet naturel de thermosiphon, votre problème ne soit pas résolu. Seule la bonne gestion de votre vanne trois voies peut garantir une fermeture du circuit de chauffage.
Modifié en dernier par sergi00 le 04 janvier 2021, 20:51, modifié 1 fois.
Avatar du membre
yannblanc
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 29 novembre 2020, 12:12

Message par yannblanc »

Sergi00
Bonjour,
J'ai remonté ce matin de REG 73 pour vérifier la ligne 75 et 102, mais je n'ai pas accès à la ligne 102 car on me demande un code...
La ligne 75 est bien paramétrée sur CC1.
Avatar du membre
sergi00
Maître Plombier
Messages : 359
Enregistré le : 21 janvier 2018, 21:59

Message par sergi00 »

Vous pouvez essayer 0000 ou 1234, codes régulièrement d’usine. Voir notice (c’est la base).
Pas facile de vous aider à distance.
Quand la température est atteinte vos radiateurs restent chaud ?
Votre circulateur continu de tourner ? (Et encore ce critère peut être dans certains cas trompeur)
C’est surtout la vanne qui doit fermer totalement l’arrivée d’eau chaude. Elle est peut être défaillante.

A votre place, j’essayerais de contacter l’installateur.
Si impossible, un pro en lui spécifiant bien que vous avez besoin d’une personne qui maîtrise bien la reg73.
Votre installation a tout pour bien fonctionner de manière optimale. Je pense que trouver le pourquoi ça ne fonctionne pas est plus judicieux que de la modifier pour beaucoup moins performant.
Pascal44

Message par Pascal44 »

Bonjour

Est il possible de remplacer le REG73 sur cette chaudière par thermostat "intelligent" ?
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

en bricolant peu être que c'est possible, mais il est bien préférable d'utiliser le REG 73 avec les bons paramétrages
JR
Pascal44

Message par Pascal44 »

je cherche à piloter à distance mon chauffage
Pascal44

Message par Pascal44 »

tu penses "bricoler" ca comment ?
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

Il n'y a pas moyen d'agir sur le circulateur puisqu'il sert aussi pour la production d'eau, alors il faut tout laisser tel quel mais en modifiant seulement une partie hydraulique en sortie de chauffage après la séparation en deux du circuit, sur la partie qui va vers les radiateur, on ajoute une vanne 3 voies d'inversion, pilotée par n'importe quel type de thermostat et qui fait retourner l'eau vers la chaudière quand la consigne est atteinte
Fichiers joints
modif THRI.png
(121.04 Kio) Téléchargé 210 fois
JR
Avatar du membre
protestant90
Maître Plombier
Messages : 1280
Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25

Message par protestant90 »

Bonjour,

Autrement dit, on reconstruit le circuit de chauffage n'est-ce pas?
JozF68

Message par JozF68 »

Bonjour,

Étant équipé du même matériel (chaudière et thermostat), je rencontre aussi des soucis dans l'utilisation de la REG73.
Mon installation est âgée de 10 ans et, régulièrement le thermostat tombe en panne... j'en suis au remplacement de cette sonde pour la 4e fois....
Répondre