Bonjour,
J'ai une chaudière GEMINOX THRi 5-25 avec un thermostat REG 73 qui n'a jamais fonctionné correctement, je m'explique:
Si je mets un température de consigne chauffage de 17°, la température relevée sous le thermostat peut variée de 17 à plus de 20°.
Du coup je me sert du thermostat en fonction marche, arrêt .
Je souhaiterai remplacer ce thermostat soit disant intelligent par un simple thermostat tout ou rien, mais au moins qu'il me coupe le chauffage lorsque j'attends la température de consigne.
Sur le schéma, le branchement d'un thermostat simple n'est pas spécifié .
Si quelqu'un a des infos, ça m'interresse.
J'ai une chaudière GEMINOX THRi 5-25 avec un thermostat REG 73 qui n'a jamais fonctionné correctement, je m'explique:
Si je mets un température de consigne chauffage de 17°, la température relevée sous le thermostat peut variée de 17 à plus de 20°.
Du coup je me sert du thermostat en fonction marche, arrêt .
Je souhaiterai remplacer ce thermostat soit disant intelligent par un simple thermostat tout ou rien, mais au moins qu'il me coupe le chauffage lorsque j'attends la température de consigne.
Sur le schéma, le branchement d'un thermostat simple n'est pas spécifié .
Si quelqu'un a des infos, ça m'interresse.
- Fichiers joints
-
GEMINOX THRi 5-25.pdf- (1.41 Mio) Téléchargé 840 fois
Modifié en dernier par yannblanc le 29 novembre 2020, 14:17, modifié 1 fois.
- protestant90
- Maître Plombier
- Messages : 1280
- Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25
La reg73 n’est pas un vulgaire thermostat mais une sonde d’ambiance qui informe votre régulation climatique de la température réelle dans la pièce où elle est placée. Elle vous permet en outre d’intervenir sur certains paramètres de la régulation à distance.
Il est à peut prêt certain que vos problèmes ne sont pas sa faute mais plutôt un problème sur votre régulation.
Ça peut être une mauvaise programmation, une sonde défectueuse ou déplacée, votre moteur de vanne défectueux.
Ou tout simplement votre sonde reg73 mal placée. L’endroit doit être stratégique. Pas d’exposition au soleil. Loin de tout radiateur ou de pièce bien exposée...
Quand la température est au dessus de la demande, comment sont vos radiateurs ?
Vous gagnerez plus à chercher pourquoi votre régulation fonctionne mal que d’installer un thermostat tout ou rien.
Il serait dommage de remplacer une rolls par un vélo.
Dites nous en plus sur vos problèmes constatés et sur votre installation. On peut peut être vous aider.
Il est à peut prêt certain que vos problèmes ne sont pas sa faute mais plutôt un problème sur votre régulation.
Ça peut être une mauvaise programmation, une sonde défectueuse ou déplacée, votre moteur de vanne défectueux.
Ou tout simplement votre sonde reg73 mal placée. L’endroit doit être stratégique. Pas d’exposition au soleil. Loin de tout radiateur ou de pièce bien exposée...
Quand la température est au dessus de la demande, comment sont vos radiateurs ?
Vous gagnerez plus à chercher pourquoi votre régulation fonctionne mal que d’installer un thermostat tout ou rien.
Il serait dommage de remplacer une rolls par un vélo.
Dites nous en plus sur vos problèmes constatés et sur votre installation. On peut peut être vous aider.
Modifié en dernier par sergi00 le 29 novembre 2020, 17:59, modifié 1 fois.
Effectivement, c'est une rolls. On a accès à tout un tas de paramètres de la chaudière (mais pour spécialistes). J'ai toujours eu ce problème , la chaudière de se coupe pas quand la température de consigne est attente, du coup je suis toujours obligé de couper le chauffage avec l'inter du thermostat.
Le thermostat est bien au milieu de la maison et il n'y a pas de soleil qui peut l'atteindre, de plus la température affichée correspond bien à la température réelle de la maison. C'est pourquoi, je veux le remplacer par un thermostat tout au rien, comme ça je serai sur de ne pas dépasser la température de consigne.
Le thermostat est bien au milieu de la maison et il n'y a pas de soleil qui peut l'atteindre, de plus la température affichée correspond bien à la température réelle de la maison. C'est pourquoi, je veux le remplacer par un thermostat tout au rien, comme ça je serai sur de ne pas dépasser la température de consigne.
Avez vous la notice complète de votre régulation ?
Ligne 75 le paramètre cc1 est il affiché ?
C’est la prise en compte par votre régulation de la température a la sonde.
Si ce n’est pas le cas, elle n’en tient pas compte et se réfère uniquement à la température extérieure et la pente programmée.
La ligne 102 permet aussi de modifier l’influence de la sonde d’ambiance. Voir qu’elle valeur est enregistrée.
Ligne 75 le paramètre cc1 est il affiché ?
C’est la prise en compte par votre régulation de la température a la sonde.
Si ce n’est pas le cas, elle n’en tient pas compte et se réfère uniquement à la température extérieure et la pente programmée.
La ligne 102 permet aussi de modifier l’influence de la sonde d’ambiance. Voir qu’elle valeur est enregistrée.
Ce thermostat REG 73 est une vrai usine à gaz qui n'est même pas capable de couper le chauffage quand on attend la température d'ambiance escomptée ...
C'est pourquoi je veux le remplacer par un régulateur simple qui lui au moins va me couper le chauffage quand la température d'ambiance est atteinte.
Les températures affichées sont cohérentes ainsi que la température de consigne mais le thermostat ne coupe pas le chauffage, je suis obligé de le couper manuellement sur le REG 73 .( comme je l'ai déjà expliqué dans un précédent post.
Il est peut être possible de couper la pompe du circulateur ?
C'est pourquoi je veux le remplacer par un régulateur simple qui lui au moins va me couper le chauffage quand la température d'ambiance est atteinte.
Les températures affichées sont cohérentes ainsi que la température de consigne mais le thermostat ne coupe pas le chauffage, je suis obligé de le couper manuellement sur le REG 73 .( comme je l'ai déjà expliqué dans un précédent post.
Il est peut être possible de couper la pompe du circulateur ?
[quote="yannblanc"]Ce thermostat REG 73 est une vrai usine à gaz qui n'est même pas capable de couper le chauffage quand on attend la température d'ambiance escomptée ..[/quote]
Je pense que si. Le tout est qu’elle soit bien paramétrée ou que la chaîne de ses informations reçues et ordres qu’elles donnent soient effectifs sur les organes concernés.
[quote="yannblanc"]
Il est peut être possible de couper la pompe du circulateur ?[/quote]
Il y a de fortes probabilités que par effet naturel de thermosiphon, votre problème ne soit pas résolu. Seule la bonne gestion de votre vanne trois voies peut garantir une fermeture du circuit de chauffage.
Je pense que si. Le tout est qu’elle soit bien paramétrée ou que la chaîne de ses informations reçues et ordres qu’elles donnent soient effectifs sur les organes concernés.
[quote="yannblanc"]
Il est peut être possible de couper la pompe du circulateur ?[/quote]
Il y a de fortes probabilités que par effet naturel de thermosiphon, votre problème ne soit pas résolu. Seule la bonne gestion de votre vanne trois voies peut garantir une fermeture du circuit de chauffage.
Modifié en dernier par sergi00 le 04 janvier 2021, 20:51, modifié 1 fois.
Vous pouvez essayer 0000 ou 1234, codes régulièrement d’usine. Voir notice (c’est la base).
Pas facile de vous aider à distance.
Quand la température est atteinte vos radiateurs restent chaud ?
Votre circulateur continu de tourner ? (Et encore ce critère peut être dans certains cas trompeur)
C’est surtout la vanne qui doit fermer totalement l’arrivée d’eau chaude. Elle est peut être défaillante.
A votre place, j’essayerais de contacter l’installateur.
Si impossible, un pro en lui spécifiant bien que vous avez besoin d’une personne qui maîtrise bien la reg73.
Votre installation a tout pour bien fonctionner de manière optimale. Je pense que trouver le pourquoi ça ne fonctionne pas est plus judicieux que de la modifier pour beaucoup moins performant.
Pas facile de vous aider à distance.
Quand la température est atteinte vos radiateurs restent chaud ?
Votre circulateur continu de tourner ? (Et encore ce critère peut être dans certains cas trompeur)
C’est surtout la vanne qui doit fermer totalement l’arrivée d’eau chaude. Elle est peut être défaillante.
A votre place, j’essayerais de contacter l’installateur.
Si impossible, un pro en lui spécifiant bien que vous avez besoin d’une personne qui maîtrise bien la reg73.
Votre installation a tout pour bien fonctionner de manière optimale. Je pense que trouver le pourquoi ça ne fonctionne pas est plus judicieux que de la modifier pour beaucoup moins performant.
-
Pascal44
bonjour
Il n'y a pas moyen d'agir sur le circulateur puisqu'il sert aussi pour la production d'eau, alors il faut tout laisser tel quel mais en modifiant seulement une partie hydraulique en sortie de chauffage après la séparation en deux du circuit, sur la partie qui va vers les radiateur, on ajoute une vanne 3 voies d'inversion, pilotée par n'importe quel type de thermostat et qui fait retourner l'eau vers la chaudière quand la consigne est atteinte
Il n'y a pas moyen d'agir sur le circulateur puisqu'il sert aussi pour la production d'eau, alors il faut tout laisser tel quel mais en modifiant seulement une partie hydraulique en sortie de chauffage après la séparation en deux du circuit, sur la partie qui va vers les radiateur, on ajoute une vanne 3 voies d'inversion, pilotée par n'importe quel type de thermostat et qui fait retourner l'eau vers la chaudière quand la consigne est atteinte
- Fichiers joints
-
modif THRI.png- (121.04 Kio) Téléchargé 210 fois
JR
- protestant90
- Maître Plombier
- Messages : 1280