(Résolu) Erreur E74 ne s'efface pas malgré pression d'eau sur FCX22

Conseils, dépannages ou des questions sur les composants - utilisez ce forum!
Verrouillé
Avatar du membre
jerome65
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 08 novembre 2021, 13:14

(Résolu) Erreur E74 ne s'efface pas malgré pression d'eau sur FCX22

Message par jerome65 »

bonjour,bruleur en securité sur une fcx22 geminox, le code e74 reste affiché malgré pression d'eau a 1.5bars sur la console( led verte) et sur le mano en sortie de chaudiere 1.5 bars egalement, le bruleur est en securité(il fonctionne en faisant SERVICE/TEST RELAIS n°9)
la pression reste constante donc pas de fuite.
j'ai peur pour la carte regulation !!!! Quelqu'un a une idée de panne svp merci!
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour
je connais pas cette chaudière mais si ce code erreur est ( manque d'eau) et qu'il y a bien 1.5b de pression, le capteur de pression est peut être bouché.
il faut voir dans la doc où il se trouve
JR
Avatar du membre
jerome65
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 08 novembre 2021, 13:14

Message par jerome65 »

bonsoir le capteur de pression est a coté de la soupape de securité.j'ai baissé et monté la pression et les leds sur la platine ont réagies et ca correspondait aux pressions du mano (0"led rouge"-0.5-1-1.5-2-3 bars) donc j'en deduit que le mano fonctionne.
a 3 bars le code e61 apparait dés que je redescend la pression e74 reapparait de suite sans avoir un moment de transition neutre.
panne vicieuse !
Avatar du membre
jerome65
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 08 novembre 2021, 13:14

Message par jerome65 »

si je debranche le capteur de pression" led rouge 0 bars allumée" + E74 et mano a 1.5bars. dés que je rebranche" led verte 1.5bars"(c'est la pression de ref que j'ai choisie)+ E74 et mano a 1.5 bars
comment ponter le cablage du capteur de pression pour donner illusion a la securité qu'il est a la bonne pression de fonctionnement(pour que le bruleur puisse s'enclencher)?? y a t'il une manip a faire sur bruleur gf420 ??
Modifié en dernier par jerome65 le 09 novembre 2021, 09:16, modifié 1 fois.
Avatar du membre
jerome65
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 08 novembre 2021, 13:14

Message par jerome65 »

resolu aprés un reset chaudiere pendant 5 secondes en appuyant sur le bouton du thermometre gradué (jour coté gauche; nuit coté droit du thermometre) ca fait un reset de la carte mere. a bientot!!!