bonjour,bruleur en securité sur une fcx22 geminox, le code e74 reste affiché malgré pression d'eau a 1.5bars sur la console( led verte) et sur le mano en sortie de chaudiere 1.5 bars egalement, le bruleur est en securité(il fonctionne en faisant SERVICE/TEST RELAIS n°9)
la pression reste constante donc pas de fuite.
j'ai peur pour la carte regulation !!!! Quelqu'un a une idée de panne svp merci!
(Résolu) Erreur E74 ne s'efface pas malgré pression d'eau sur FCX22
bonsoir le capteur de pression est a coté de la soupape de securité.j'ai baissé et monté la pression et les leds sur la platine ont réagies et ca correspondait aux pressions du mano (0"led rouge"-0.5-1-1.5-2-3 bars) donc j'en deduit que le mano fonctionne.
a 3 bars le code e61 apparait dés que je redescend la pression e74 reapparait de suite sans avoir un moment de transition neutre.
panne vicieuse !
a 3 bars le code e61 apparait dés que je redescend la pression e74 reapparait de suite sans avoir un moment de transition neutre.
panne vicieuse !
si je debranche le capteur de pression" led rouge 0 bars allumée" + E74 et mano a 1.5bars. dés que je rebranche" led verte 1.5bars"(c'est la pression de ref que j'ai choisie)+ E74 et mano a 1.5 bars
comment ponter le cablage du capteur de pression pour donner illusion a la securité qu'il est a la bonne pression de fonctionnement(pour que le bruleur puisse s'enclencher)?? y a t'il une manip a faire sur bruleur gf420 ??
comment ponter le cablage du capteur de pression pour donner illusion a la securité qu'il est a la bonne pression de fonctionnement(pour que le bruleur puisse s'enclencher)?? y a t'il une manip a faire sur bruleur gf420 ??
Modifié en dernier par jerome65 le 09 novembre 2021, 09:16, modifié 1 fois.