branchement thermostat Nest 3 sur De Dietrich DTG 120
- cabinetlenine
- Apprentis
- Messages : 6
- Enregistré le : 06 novembre 2022, 15:06
branchement thermostat Nest 3 sur De Dietrich DTG 120
bonjour à tous ,
je viens de changer mon thermostat filaire dont l'écran était HS par un Nest 3. Tout est connecté mais la chaudière DE Dietrich DTG 120 ne réagit pas à la demande de chauffe du thermostat. L'aquastat de la chaudière est réglé sur 3(il fait 12 degrés dehors )et elle est en mode chauffage ).
J'ai repris les branchements du précédent thermostat sur le bornier de la chaudière et ca ne fonctionne pas .La borne 4 de la chaudière est reliée à la borne 2 du Nest et la borne 5 chaudière à la 3 du Nest.
Lorsque j'augmente la température au Nest en la mettant au dessus de la température ambiante ,j'entends au niveau du heat link un clic mais la chaudière ne démarre pas. La chaudière ne semble etre gérée que par l'aquastat.
Si vous avez une idée pour me dépanner elle sera la bienvenue.
merci de votre aide
je viens de changer mon thermostat filaire dont l'écran était HS par un Nest 3. Tout est connecté mais la chaudière DE Dietrich DTG 120 ne réagit pas à la demande de chauffe du thermostat. L'aquastat de la chaudière est réglé sur 3(il fait 12 degrés dehors )et elle est en mode chauffage ).
J'ai repris les branchements du précédent thermostat sur le bornier de la chaudière et ca ne fonctionne pas .La borne 4 de la chaudière est reliée à la borne 2 du Nest et la borne 5 chaudière à la 3 du Nest.
Lorsque j'augmente la température au Nest en la mettant au dessus de la température ambiante ,j'entends au niveau du heat link un clic mais la chaudière ne démarre pas. La chaudière ne semble etre gérée que par l'aquastat.
Si vous avez une idée pour me dépanner elle sera la bienvenue.
merci de votre aide
- Fichiers joints
-
heat link.jpg- (1.74 Mio) Téléchargé 132 fois
-
DTG 120.jpg- (1.69 Mio) Téléchargé 141 fois
- cabinetlenine
- Apprentis
- Messages : 6
- Enregistré le : 06 novembre 2022, 15:06
[quote="cabinetlenine"]bonjour à tous ,
je viens de changer mon thermostat filaire dont l'écran était HS par un Nest 3. Tout est connecté mais la chaudière DE Dietrich DTG 120 ne réagit pas à la demande de chauffe du thermostat. L'aquastat de la chaudière est réglé sur 3(il fait 12 degrés dehors )et elle est en mode chauffage ).
J'ai repris les branchements du précédent thermostat sur le bornier de la chaudière et ca ne fonctionne pas .La borne 4 de la chaudière est reliée à la borne 2 du Nest et la borne 5 chaudière à la 3 du Nest.
Lorsque j'augmente la température au Nest en la mettant au dessus de la température ambiante ,j'entends au niveau du heat link un clic mais la chaudière ne démarre pas. La chaudière ne semble etre gérée que par l'aquastat.
Si vous avez une idée pour me dépanner elle sera la bienvenue.
merci de votre aide[/quote]
je viens de changer mon thermostat filaire dont l'écran était HS par un Nest 3. Tout est connecté mais la chaudière DE Dietrich DTG 120 ne réagit pas à la demande de chauffe du thermostat. L'aquastat de la chaudière est réglé sur 3(il fait 12 degrés dehors )et elle est en mode chauffage ).
J'ai repris les branchements du précédent thermostat sur le bornier de la chaudière et ca ne fonctionne pas .La borne 4 de la chaudière est reliée à la borne 2 du Nest et la borne 5 chaudière à la 3 du Nest.
Lorsque j'augmente la température au Nest en la mettant au dessus de la température ambiante ,j'entends au niveau du heat link un clic mais la chaudière ne démarre pas. La chaudière ne semble etre gérée que par l'aquastat.
Si vous avez une idée pour me dépanner elle sera la bienvenue.
merci de votre aide[/quote]
- Fichiers joints
-
heat link.jpg- (1.74 Mio) Téléchargé 270 fois
-
DTG 120.jpg- (1.69 Mio) Téléchargé 311 fois
Bonjour, je crois que j'ai deja vue certaines discussions avec le même soucis, je crois que la chaudière fais sa vie selon l'aquastat tranquillement avec ou sans thermostat, testez de la façon suivante et tenez nous au courant de l'avancement.
Débranchez votre thermostat des borniers sur la chaudière et posez un shunt a la place pour éliminer complètement le thermostat, la chaudière doit démarrer sans le thermostat si elle ne démarre pas c'est que le thermostat n'est pas en cause.
De mémoire je crois avoir lu qu'il fallait piloter le circulateur avec le thermostat mais..........
[b]Après recherche =[/b] [url]https://eauplombier.com/forum/topic977-resolu-brancher-tam-chaudiere-gaz-de-dietrich-dtg-econox.html[/url] dernier message de la discussion
Débranchez votre thermostat des borniers sur la chaudière et posez un shunt a la place pour éliminer complètement le thermostat, la chaudière doit démarrer sans le thermostat si elle ne démarre pas c'est que le thermostat n'est pas en cause.
De mémoire je crois avoir lu qu'il fallait piloter le circulateur avec le thermostat mais..........
[b]Après recherche =[/b] [url]https://eauplombier.com/forum/topic977-resolu-brancher-tam-chaudiere-gaz-de-dietrich-dtg-econox.html[/url] dernier message de la discussion
Modifié en dernier par Darius le 06 novembre 2022, 18:50, modifié 1 fois.
- cabinetlenine
- Apprentis
- Messages : 6
- Enregistré le : 06 novembre 2022, 15:06
Bonjour
Je vous rassure que les bornes 1,2 et 3 du heat link sont les borniers correspondant au thermostat, il n'y a aucun risque a changer de borne ou même relier les fils correspondant au thermostat ensemble vu que le fonction du thermostat est d'ouvir et fermer un contact pour que le signal electrique passe ou ne passe pas d'un fil a l'autre.
De toute façon, dans les schémas du Heat link et est bien marqué que ce sont les borniers 2 et 3 qu'il faut utiliser.
Quand vous augmentez la température de l'aquastat la chaudière démarre, essayez de débrancher le thermostat et essayez a nouveau.
Je crois avoir vu une discussion ou il faut piloter le circulateur avec le thermostat.
Avez vous verifiè si le circulateur tourne?
Je vous rassure que les bornes 1,2 et 3 du heat link sont les borniers correspondant au thermostat, il n'y a aucun risque a changer de borne ou même relier les fils correspondant au thermostat ensemble vu que le fonction du thermostat est d'ouvir et fermer un contact pour que le signal electrique passe ou ne passe pas d'un fil a l'autre.
De toute façon, dans les schémas du Heat link et est bien marqué que ce sont les borniers 2 et 3 qu'il faut utiliser.
Quand vous augmentez la température de l'aquastat la chaudière démarre, essayez de débrancher le thermostat et essayez a nouveau.
Je crois avoir vu une discussion ou il faut piloter le circulateur avec le thermostat.
Avez vous verifiè si le circulateur tourne?
- cabinetlenine
- Apprentis
- Messages : 6
- Enregistré le : 06 novembre 2022, 15:06
Jai vérifié le circulateur il tourne, et en augmentant le curseur du chauffage situé sur la chaudière celle ci démarre.
Jai eu le sav Nest qui me propose de faire un shunt sur le heat link entre la borne L et la borne2 dédiée au thermostat mais sans trop de certitude car il me recommande également de contacter un installateur.
que pensez vous de ce shunt est ce que cestlogique et est-ce que ca pourrait résoudre mon pb ?
merci encore de votre aide
Jai eu le sav Nest qui me propose de faire un shunt sur le heat link entre la borne L et la borne2 dédiée au thermostat mais sans trop de certitude car il me recommande également de contacter un installateur.
que pensez vous de ce shunt est ce que cestlogique et est-ce que ca pourrait résoudre mon pb ?
merci encore de votre aide
Bonjour.
Contrairement au SAV du NEST je vous déconseille cette opération car vous envoyez du courant sur je ne sais quel composant, et ca peut etre dangereux.
En réalité le thermostat fait deja passer un signal electrique entre les deux bornes, ce signal peut etre de faible puissance ou 230v selon les chaudières.
Je crois avois deja vu d'autres cas ou le thermostat n'avait aucune influence sur le fonctionnement de la chaudière.
Avez vous débranché physiquement le thermostat des borniers de la chaudière pour observer le comportement.
Elle s'allume ou pas? en augmentant le température de l'aquastat? le circulateur tourne ou ne tourne pas avec ou sans le thermostat?
De toute façon le thermostat n'aura aucune influence sur la température de chaudière, elle continuera de fonctionner selon la température programmé sur l'aquastat, l'action du NEST aura pour effet d'activer ou désactiver les circulateur selon les besoins.
Sur les chaudières basse température l'action du NEST agit directement sur le bruleur et sur le circulateur.
Contrairement au SAV du NEST je vous déconseille cette opération car vous envoyez du courant sur je ne sais quel composant, et ca peut etre dangereux.
En réalité le thermostat fait deja passer un signal electrique entre les deux bornes, ce signal peut etre de faible puissance ou 230v selon les chaudières.
Je crois avois deja vu d'autres cas ou le thermostat n'avait aucune influence sur le fonctionnement de la chaudière.
Avez vous débranché physiquement le thermostat des borniers de la chaudière pour observer le comportement.
Elle s'allume ou pas? en augmentant le température de l'aquastat? le circulateur tourne ou ne tourne pas avec ou sans le thermostat?
De toute façon le thermostat n'aura aucune influence sur la température de chaudière, elle continuera de fonctionner selon la température programmé sur l'aquastat, l'action du NEST aura pour effet d'activer ou désactiver les circulateur selon les besoins.
Sur les chaudières basse température l'action du NEST agit directement sur le bruleur et sur le circulateur.
Modifié en dernier par El-Homari le 09 novembre 2022, 18:42, modifié 1 fois.
- cabinetlenine
- Apprentis
- Messages : 6
- Enregistré le : 06 novembre 2022, 15:06
- cabinetlenine
- Apprentis
- Messages : 6
- Enregistré le : 06 novembre 2022, 15:06
-
FranckGTSQ