branchement thermostat Nest 3 sur De Dietrich DTG 120

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Répondre
Avatar du membre
cabinetlenine
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 06 novembre 2022, 15:06

branchement thermostat Nest 3 sur De Dietrich DTG 120

Message par cabinetlenine »

bonjour à tous ,
je viens de changer mon thermostat filaire dont l'écran était HS par un Nest 3. Tout est connecté mais la chaudière DE Dietrich DTG 120 ne réagit pas à la demande de chauffe du thermostat. L'aquastat de la chaudière est réglé sur 3(il fait 12 degrés dehors )et elle est en mode chauffage ).
J'ai repris les branchements du précédent thermostat sur le bornier de la chaudière et ca ne fonctionne pas .La borne 4 de la chaudière est reliée à la borne 2 du Nest et la borne 5 chaudière à la 3 du Nest.
Lorsque j'augmente la température au Nest en la mettant au dessus de la température ambiante ,j'entends au niveau du heat link un clic mais la chaudière ne démarre pas. La chaudière ne semble etre gérée que par l'aquastat.
Si vous avez une idée pour me dépanner elle sera la bienvenue.
merci de votre aide
Fichiers joints
heat link.jpg
(1.74 Mio) Téléchargé 132 fois
DTG 120.jpg
(1.69 Mio) Téléchargé 141 fois
Avatar du membre
cabinetlenine
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 06 novembre 2022, 15:06

Message par cabinetlenine »

[quote="cabinetlenine"]bonjour à tous ,
je viens de changer mon thermostat filaire dont l'écran était HS par un Nest 3. Tout est connecté mais la chaudière DE Dietrich DTG 120 ne réagit pas à la demande de chauffe du thermostat. L'aquastat de la chaudière est réglé sur 3(il fait 12 degrés dehors )et elle est en mode chauffage ).
J'ai repris les branchements du précédent thermostat sur le bornier de la chaudière et ca ne fonctionne pas .La borne 4 de la chaudière est reliée à la borne 2 du Nest et la borne 5 chaudière à la 3 du Nest.
Lorsque j'augmente la température au Nest en la mettant au dessus de la température ambiante ,j'entends au niveau du heat link un clic mais la chaudière ne démarre pas. La chaudière ne semble etre gérée que par l'aquastat.
Si vous avez une idée pour me dépanner elle sera la bienvenue.
merci de votre aide[/quote]
Fichiers joints
heat link.jpg
(1.74 Mio) Téléchargé 270 fois
DTG 120.jpg
(1.69 Mio) Téléchargé 311 fois
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Bonjour, je crois que j'ai deja vue certaines discussions avec le même soucis, je crois que la chaudière fais sa vie selon l'aquastat tranquillement avec ou sans thermostat, testez de la façon suivante et tenez nous au courant de l'avancement.

Débranchez votre thermostat des borniers sur la chaudière et posez un shunt a la place pour éliminer complètement le thermostat, la chaudière doit démarrer sans le thermostat si elle ne démarre pas c'est que le thermostat n'est pas en cause.

De mémoire je crois avoir lu qu'il fallait piloter le circulateur avec le thermostat mais..........

[b]Après recherche =[/b] [url]https://eauplombier.com/forum/topic977-resolu-brancher-tam-chaudiere-gaz-de-dietrich-dtg-econox.html[/url] dernier message de la discussion
Modifié en dernier par Darius le 06 novembre 2022, 18:50, modifié 1 fois.
Avatar du membre
cabinetlenine
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 06 novembre 2022, 15:06

Message par cabinetlenine »

J ai testé en conservant les connexions et en augmentant l'aquastat ; la chaudiere a demarré immediatement .
dans le lien que vous m'avez mis j'ai lu qu'il faudrait essayer de connecter les bornes du th chaudiere aux bornes 1 et 3 du heat link .j'ai juste peur de tout cramé quen pensez vous ?
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Bonjour

Je vous rassure que les bornes 1,2 et 3 du heat link sont les borniers correspondant au thermostat, il n'y a aucun risque a changer de borne ou même relier les fils correspondant au thermostat ensemble vu que le fonction du thermostat est d'ouvir et fermer un contact pour que le signal electrique passe ou ne passe pas d'un fil a l'autre.

De toute façon, dans les schémas du Heat link et est bien marqué que ce sont les borniers 2 et 3 qu'il faut utiliser.

Quand vous augmentez la température de l'aquastat la chaudière démarre, essayez de débrancher le thermostat et essayez a nouveau.

Je crois avoir vu une discussion ou il faut piloter le circulateur avec le thermostat.

Avez vous verifiè si le circulateur tourne?
Avatar du membre
cabinetlenine
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 06 novembre 2022, 15:06

Message par cabinetlenine »

Jai vérifié le circulateur il tourne, et en augmentant le curseur du chauffage situé sur la chaudière celle ci démarre.
Jai eu le sav Nest qui me propose de faire un shunt sur le heat link entre la borne L et la borne2 dédiée au thermostat mais sans trop de certitude car il me recommande également de contacter un installateur.
que pensez vous de ce shunt est ce que cestlogique et est-ce que ca pourrait résoudre mon pb ?
merci encore de votre aide
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Bonjour.

Contrairement au SAV du NEST je vous déconseille cette opération car vous envoyez du courant sur je ne sais quel composant, et ca peut etre dangereux.

En réalité le thermostat fait deja passer un signal electrique entre les deux bornes, ce signal peut etre de faible puissance ou 230v selon les chaudières.

Je crois avois deja vu d'autres cas ou le thermostat n'avait aucune influence sur le fonctionnement de la chaudière.

Avez vous débranché physiquement le thermostat des borniers de la chaudière pour observer le comportement.

Elle s'allume ou pas? en augmentant le température de l'aquastat? le circulateur tourne ou ne tourne pas avec ou sans le thermostat?

De toute façon le thermostat n'aura aucune influence sur la température de chaudière, elle continuera de fonctionner selon la température programmé sur l'aquastat, l'action du NEST aura pour effet d'activer ou désactiver les circulateur selon les besoins.
Sur les chaudières basse température l'action du NEST agit directement sur le bruleur et sur le circulateur.
Modifié en dernier par El-Homari le 09 novembre 2022, 18:42, modifié 1 fois.
Avatar du membre
cabinetlenine
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 06 novembre 2022, 15:06

Message par cabinetlenine »

J'ai testé les bornes de la chaudière dédiées au thermostat ambiance ,les 2 flèches correspondent à du 220 et les bornes correspondantes sur le heat link également .
en débranchant le th, la chaudière réagit comme avec le heat link branché cest à dire quelle fonctionne avec l'aquastat.
...mystère
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Comme je disais plutôt le thermostat n'a aucune influence sur la chaudière, il faudra conditionner l'alimentation du circulateur avec le thermostat, car je pense qu'il n'y a pas d'autre solution.

Du moins j'ai vu d'autres discussions sur ce sujet et pour le moment personne n'as encore trouvé.
Avatar du membre
cabinetlenine
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 06 novembre 2022, 15:06

Message par cabinetlenine »

Un installateur NEST passe semaine prochaine je vous tiens informé.
Merci de votre aide
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Avez vous pu obtenir une aide de la part de l'installateur NEST, avez vous trouvé une solution?
Merci de votre réponse éventuelle.
FranckGTSQ

Message par FranckGTSQ »

Suite au passage du technicien quelle est la solution ?car j'ai le même problème.
Merci pour votre retour.
FranckGTSQ

Message par FranckGTSQ »

Darius quant à vous avez vous trouvé une solution ?

Merci d'avance pour votre retour
Avatar du membre
Luddovic
Maître Plombier
Messages : 636
Enregistré le : 10 février 2008, 21:00
Localisation : Île de France
Contact :

Message par Luddovic »

[quote="FranckGTSQ"]Darius quant à vous avez vous trouvé une solution ?

Merci d'avance pour votre retour[/quote]

[url]https://eauplombier.com/forum/topic6201-tuto-installation-netatmo-et-retour-dexperience.html[/url]
Répondre