[Résolu] Branchement thermostat d'ambiance sur vaillant VCW242EM
[Résolu] Branchement thermostat d'ambiance sur vaillant VCW242EM
Bonjour à tous.
J'ai une chaudière vaillant VCW 242 E M
Sur cette chaudière était installé un thermostat vaillant ref: VRT-ZA (voir photos) qui ne fonctionne pas, et branché sur les bornes 7, 8 et 9 du bornier de la chaudière (fil gris à droite de la photo) et un shunt branché sur les bornes 3 et 4.
Je veux brancher à la place un thermostat programmable Honeywell CM901, que l'on m'a donné (voir photo) en me servant du fil existant.
Pouvez-vous me donner la marche à suivre et me dire sur quelles bornes je dois brancher le nouveau thermostat?
Merci d'avance.
Je joins les photos nécessaires.
Désolé, je n'ai pù mettre que deux photos, qui ne sont pas les plus représentatives.
[b]Images du nouveau thermostat[/b]
J'ai une chaudière vaillant VCW 242 E M
Sur cette chaudière était installé un thermostat vaillant ref: VRT-ZA (voir photos) qui ne fonctionne pas, et branché sur les bornes 7, 8 et 9 du bornier de la chaudière (fil gris à droite de la photo) et un shunt branché sur les bornes 3 et 4.
Je veux brancher à la place un thermostat programmable Honeywell CM901, que l'on m'a donné (voir photo) en me servant du fil existant.
Pouvez-vous me donner la marche à suivre et me dire sur quelles bornes je dois brancher le nouveau thermostat?
Merci d'avance.
Je joins les photos nécessaires.
Désolé, je n'ai pù mettre que deux photos, qui ne sont pas les plus représentatives.
[b]Images du nouveau thermostat[/b]
- Fichiers joints
-
P9030001 (FILEminimizer).JPG- (115.67 Kio) Téléchargé 834 fois
-
img003 (FILEminimizer).jpg- (310.33 Kio) Téléchargé 1400 fois
[b]Voici 2 autres photo qui représentent la chaudière[/b]
- Fichiers joints
-
P9030004 (FILEminimizer).JPG- (172.09 Kio) Téléchargé 1260 fois
-
P9030003 (FILEminimizer).JPG- (178.66 Kio) Téléchargé 1110 fois
[b]Et enfin les images de l'ancien thermostat.[/b]
- Fichiers joints
-
P9040002 (FILEminimizer).JPG- (119.17 Kio) Téléchargé 767 fois
-
P9040001 (FILEminimizer).JPG- (105.22 Kio) Téléchargé 699 fois
- Alleauplombier
- Maître Plombier
- Messages : 1718
- Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
- Localisation : Sur la planete
- Contact :
Bonjour
Oui.... tout a fait, il est possible de fusionner plusieurs sujets, ce que j'ai fais d'ailleurs.
Je vais me pencher sur la question et je posterais la réponse une fois que j'airais regardé les images.
[color=#ff0000][b]Edit[/b][/color]
[u]Sur le nouveau thermostat[/u]; il n'y a pas de doute, vous prenez deux fils et vous branchez 1 sur le bornier A puis l'autre sur le bornier B.
[i]Le bornier C équivaut a l'allumage de la clim si vous désirez la piloter ou tout autre apareil qui doit etre allumé une fois le température de référence atteinte.[/i]
[u]Sur la chaudière[/u] je ne sais pas du tout car je ne ne vois pas le schéma qui est dessiné, sur le thermostat ancien, ni sur la chaudière, il est possible que ce soit 7 et 8 ou 7 et 9, enfin sur ce point je ne peux vous conseiller, pour ne pas vous enduire en erreur.
[b]Attention le nouveau thermostat ne fonctionne qu'avec deux fils ne branchez pas le troisièmement, car il ne sers a rien[/b]
Oui.... tout a fait, il est possible de fusionner plusieurs sujets, ce que j'ai fais d'ailleurs.
Je vais me pencher sur la question et je posterais la réponse une fois que j'airais regardé les images.
[color=#ff0000][b]Edit[/b][/color]
[u]Sur le nouveau thermostat[/u]; il n'y a pas de doute, vous prenez deux fils et vous branchez 1 sur le bornier A puis l'autre sur le bornier B.
[i]Le bornier C équivaut a l'allumage de la clim si vous désirez la piloter ou tout autre apareil qui doit etre allumé une fois le température de référence atteinte.[/i]
[u]Sur la chaudière[/u] je ne sais pas du tout car je ne ne vois pas le schéma qui est dessiné, sur le thermostat ancien, ni sur la chaudière, il est possible que ce soit 7 et 8 ou 7 et 9, enfin sur ce point je ne peux vous conseiller, pour ne pas vous enduire en erreur.
[b]Attention le nouveau thermostat ne fonctionne qu'avec deux fils ne branchez pas le troisièmement, car il ne sers a rien[/b]
Désolé pour le cafouillage, et merci de votre réponse.
C'est dommage que l'on ne puisse pas mettre plus de deux photos par message.
Si cela peut vous être utile, j'ai trouvé ce schéma dans la notice d'installation de la chaudière. Si j'ai bien compris, il suffirait de brancher les deux fils allant au thermostat, sur les bornes 3 et 4? à la place du shunt? et débrancher 7, 8 et 9? mais je préfère avoir votre avis, je ne connais rien à ce sujet. Je vous joins aussi la photo de l'intérieur de l'ancien thermostat.(si cela peut vous servir)
Cordialement.
panic59.
C'est dommage que l'on ne puisse pas mettre plus de deux photos par message.
Si cela peut vous être utile, j'ai trouvé ce schéma dans la notice d'installation de la chaudière. Si j'ai bien compris, il suffirait de brancher les deux fils allant au thermostat, sur les bornes 3 et 4? à la place du shunt? et débrancher 7, 8 et 9? mais je préfère avoir votre avis, je ne connais rien à ce sujet. Je vous joins aussi la photo de l'intérieur de l'ancien thermostat.(si cela peut vous servir)
Cordialement.
panic59.
- Fichiers joints
-
P9040003 (FILEminimizer).JPG- (86.47 Kio) Téléchargé 727 fois
-
img004 (FILEminimizer).jpg- (167.44 Kio) Téléchargé 1229 fois
- Alleauplombier
- Maître Plombier
- Messages : 1718
- Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
- Localisation : Sur la planete
- Contact :
Re
Je confirme la solution que vous avez vous même trouvé.
[u]Sur le nouveau thermostat[/u]: Il n'y a pas de doute, vous prenez deux fils et vous branchez 1 sur le bornier A puis l'autre sur le bornier B.
[u]Sur la chaudière[/u] Débranchez les fils sur les borniers 7,8 et 9.
Branchez votre thermostat a la place du shunt sur les borniers 3 et 4.
Je confirme la solution que vous avez vous même trouvé.
[u]Sur le nouveau thermostat[/u]: Il n'y a pas de doute, vous prenez deux fils et vous branchez 1 sur le bornier A puis l'autre sur le bornier B.
[u]Sur la chaudière[/u] Débranchez les fils sur les borniers 7,8 et 9.
Branchez votre thermostat a la place du shunt sur les borniers 3 et 4.
-