[Résolu] Branchement thermostat d'ambiance sur vaillant VCW242EM

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Répondre
Avatar du membre
panic59
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 04 septembre 2012, 14:41

[Résolu] Branchement thermostat d'ambiance sur vaillant VCW242EM

Message par panic59 »

Bonjour à tous.

J'ai une chaudière vaillant VCW 242 E M
Sur cette chaudière était installé un thermostat vaillant ref: VRT-ZA (voir photos) qui ne fonctionne pas, et branché sur les bornes 7, 8 et 9 du bornier de la chaudière (fil gris à droite de la photo) et un shunt branché sur les bornes 3 et 4.

Je veux brancher à la place un thermostat programmable Honeywell CM901, que l'on m'a donné (voir photo) en me servant du fil existant.

Pouvez-vous me donner la marche à suivre et me dire sur quelles bornes je dois brancher le nouveau thermostat?
Merci d'avance.
Je joins les photos nécessaires.
Désolé, je n'ai pù mettre que deux photos, qui ne sont pas les plus représentatives.

[b]Images du nouveau thermostat[/b]
Fichiers joints
P9030001 (FILEminimizer).JPG
(115.67 Kio) Téléchargé 834 fois
img003 (FILEminimizer).jpg
(310.33 Kio) Téléchargé 1400 fois
Avatar du membre
panic59
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 04 septembre 2012, 14:41

Message par panic59 »

[b]Voici 2 autres photo qui représentent la chaudière[/b]
Fichiers joints
P9030004 (FILEminimizer).JPG
(172.09 Kio) Téléchargé 1260 fois
P9030003 (FILEminimizer).JPG
(178.66 Kio) Téléchargé 1110 fois
Avatar du membre
panic59
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 04 septembre 2012, 14:41

Message par panic59 »

[b]Et enfin les images de l'ancien thermostat.[/b]
Fichiers joints
P9040002 (FILEminimizer).JPG
(119.17 Kio) Téléchargé 767 fois
P9040001 (FILEminimizer).JPG
(105.22 Kio) Téléchargé 699 fois
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Si un modo passe par la il serais plus pratique de jumeler tous les sujets en un seul, si c'est faisable.
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Bonjour

Oui.... tout a fait, il est possible de fusionner plusieurs sujets, ce que j'ai fais d'ailleurs.

Je vais me pencher sur la question et je posterais la réponse une fois que j'airais regardé les images.

[color=#ff0000][b]Edit[/b][/color]

[u]Sur le nouveau thermostat[/u]; il n'y a pas de doute, vous prenez deux fils et vous branchez 1 sur le bornier A puis l'autre sur le bornier B.

[i]Le bornier C équivaut a l'allumage de la clim si vous désirez la piloter ou tout autre apareil qui doit etre allumé une fois le température de référence atteinte.[/i]

[u]Sur la chaudière[/u] je ne sais pas du tout car je ne ne vois pas le schéma qui est dessiné, sur le thermostat ancien, ni sur la chaudière, il est possible que ce soit 7 et 8 ou 7 et 9, enfin sur ce point je ne peux vous conseiller, pour ne pas vous enduire en erreur.

[b]Attention le nouveau thermostat ne fonctionne qu'avec deux fils ne branchez pas le troisièmement, car il ne sers a rien[/b]
Avatar du membre
panic59
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 04 septembre 2012, 14:41

Message par panic59 »

Désolé pour le cafouillage, et merci de votre réponse.
C'est dommage que l'on ne puisse pas mettre plus de deux photos par message.

Si cela peut vous être utile, j'ai trouvé ce schéma dans la notice d'installation de la chaudière. Si j'ai bien compris, il suffirait de brancher les deux fils allant au thermostat, sur les bornes 3 et 4? à la place du shunt? et débrancher 7, 8 et 9? mais je préfère avoir votre avis, je ne connais rien à ce sujet. Je vous joins aussi la photo de l'intérieur de l'ancien thermostat.(si cela peut vous servir)
Cordialement.
panic59.
Fichiers joints
P9040003 (FILEminimizer).JPG
(86.47 Kio) Téléchargé 727 fois
img004 (FILEminimizer).jpg
(167.44 Kio) Téléchargé 1229 fois
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Re

Je confirme la solution que vous avez vous même trouvé.

[u]Sur le nouveau thermostat[/u]: Il n'y a pas de doute, vous prenez deux fils et vous branchez 1 sur le bornier A puis l'autre sur le bornier B.


[u]Sur la chaudière[/u] Débranchez les fils sur les borniers 7,8 et 9.

Branchez votre thermostat a la place du shunt sur les borniers 3 et 4.
Avatar du membre
panic59
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 04 septembre 2012, 14:41

Message par panic59 »

Merci de votre confirmation, je fais l'essai demain et je vous tiens au courant.
Avatar du membre
panic59
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 04 septembre 2012, 14:41

Message par panic59 »

bonjour,

J'ai fais le branchement comme prévu sur les bornes 3 et 4, et ça fonctionne.
Solution à garder dans les archives, ça pourra peut-être aider quelqu'un.

Merci encore pour votre aide.
cordialement.
panic59
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Merci panic59 de votre retour.
ris-ste

Message par ris-ste »

Bonjour,

pouvez-vous me dire vers quel numéro le fil A et B sont connecté?

A-3 ou A-4 et B-3 ou B-4

merci poiur la réponse
Répondre

Retourner vers « Régulations et thermostats d'ambiance »