Bonjour,
J'ai acheté un thermostat d'ambiance sans fil pour relier à ma chaudière Viessmann Vitocell comferral avec coffret Unomatik.
En me renseignant sur le forum (et notamment ici [url]https://eauplombier.com/forum/topic1693-resolu-branchement-thermostat-ambiance-sur-viesman-unomatik.html[/url]), j'ai raccordé mon thermostat [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=646567DSCN5380.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/646567DSCN5380.jpg[/img][/url]
sur la carte du bloc Unomatik (2 shunts à côté des fils de terre).
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=231284DSCN3846.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/231284DSCN3846.jpg[/img][/url]
La régulation fonctionne en partie :
en mode hiver, lorsque la température passe sous la température définie, le bruleur se met en route, et s'arrête lorsque la température est atteinte.
Par contre, en mode été (eau chaude), la mise en route du bruleur est également asservie au thermostat d'ambiance, donc si la température est haute, le bruleur ne se met pas en route, et donc pas d'eau chaude. (voilà mon problème)
Par ailleurs, lorsque l'eau chaude fonctionne en mode été, les radiateurs chauffent également lorsque les robinets thermostatiques sont ouverts, est-ce normal ?
Voici le schéma des tuyauteries derrière la chaudière :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=166874schmachaudire.png][img]http://img11.hostingpics.net/pics/166874schmachaudire.png[/img][/url]
Merci d'avance de vos réponses.
Nicolas
Thermostat d'ambiance sur Viessmann Vitocell comferral avec Unomatik
Non, j'ai bien lu cela sur l'autre topic, mais je ne sais pas où trouver ce cavalier.
Enfin, je suppose que ce sont les 12 cavaliers qui se trouvent sur la seconde carte électronique (représentés sur le schéma de lau-88)
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/divers/,75104c62175ce40a9d8f44f16d7ffb3c.jpg.html][img]http://free0.hiboox.com/images/4512/75104c62175ce40a9d8f44f16d7ffb3c.jpg[/img][/url]
Comme sur le schéma, j'ai les cavaliers 4-7-8-9 sur ON.
Serait-ce là ?
Enfin, je suppose que ce sont les 12 cavaliers qui se trouvent sur la seconde carte électronique (représentés sur le schéma de lau-88)
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/divers/,75104c62175ce40a9d8f44f16d7ffb3c.jpg.html][img]http://free0.hiboox.com/images/4512/75104c62175ce40a9d8f44f16d7ffb3c.jpg[/img][/url]
Comme sur le schéma, j'ai les cavaliers 4-7-8-9 sur ON.
Serait-ce là ?
Bonjour,
J'ai pu retrouver la notice de montage du module Unomatik :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=512766005.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/512766005.jpg[/img][/url]
Selon cela, le shunt concerné serait le X8.4 et 8.5 ? (par élimination, le X8.1 et 8.2 étant relié au limiteur de température de sécurité).
Par contre, dans son post similaire, lau-88 indique qu'il faut raccorder sur X8.3 et X8.4
"[i]Donc pour les prochains qui veulent savoir:
- On branche le thermostat sur X8.3 et X8.4
- on met en position "ON" le cavalier correspondant à la présence d'un thermostat[/i]"
Est-ce envisageable de se brancher en 8.3 et 8.4 ? Ne serait-ce pas plutôt X8.3 et X8.5 ?
J'ai fait différents tests avec les cavaliers (dont l'explicatif est ci-dessous)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=643017001.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/643017001.jpg[/img][/url]
En branchant sur X8.4 et X8.5, avec les cavaliers d'origine (4, 7, 8, et 9 sur ON, le reste sur OFF)
- si la température ambiante est supérieure à celle demandée sur le thermostat d'ambiance, le bruleur ne se met pas en route (ni pour l'eau chaude, ni pour le chauffage)
- si la température ambiante est inférieure à celle demandée sur le thermostat d'ambiance; le bruleur tourne tout le temps (même si la température de l'eau est supérieure à la température demandée sur l'Unomatik)
En activant également le cavalier 5 "pilotage du bruleur et de la pompe de circuit de chauffage par une régulation externe (avec temporisation de l'arrêt de la pompe" :
- si la température ambiante est supérieure à celle demandée sur le thermostat d'ambiance, le bruleur ne se met pas en route (ni pour l'eau chaude, ni pour le chauffage)
- si la température ambiante est inférieure à celle demandée sur le thermostat d'ambiance; en mode hiver et en mode été, l'eau chaude déclenche si la température est inférieure à la température demandée sur l'Unomatik ; par contre, ça ne déclenche pas si la température est inférieure à la température demandée pour le chauffage.
En désactivant les cavaliers 4 et / ou 7, cela ne change rien aux symptômes.
Merci d'avance de votre retour.
Nicolas
J'ai pu retrouver la notice de montage du module Unomatik :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=512766005.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/512766005.jpg[/img][/url]
Selon cela, le shunt concerné serait le X8.4 et 8.5 ? (par élimination, le X8.1 et 8.2 étant relié au limiteur de température de sécurité).
Par contre, dans son post similaire, lau-88 indique qu'il faut raccorder sur X8.3 et X8.4
"[i]Donc pour les prochains qui veulent savoir:
- On branche le thermostat sur X8.3 et X8.4
- on met en position "ON" le cavalier correspondant à la présence d'un thermostat[/i]"
Est-ce envisageable de se brancher en 8.3 et 8.4 ? Ne serait-ce pas plutôt X8.3 et X8.5 ?
J'ai fait différents tests avec les cavaliers (dont l'explicatif est ci-dessous)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=643017001.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/643017001.jpg[/img][/url]
En branchant sur X8.4 et X8.5, avec les cavaliers d'origine (4, 7, 8, et 9 sur ON, le reste sur OFF)
- si la température ambiante est supérieure à celle demandée sur le thermostat d'ambiance, le bruleur ne se met pas en route (ni pour l'eau chaude, ni pour le chauffage)
- si la température ambiante est inférieure à celle demandée sur le thermostat d'ambiance; le bruleur tourne tout le temps (même si la température de l'eau est supérieure à la température demandée sur l'Unomatik)
En activant également le cavalier 5 "pilotage du bruleur et de la pompe de circuit de chauffage par une régulation externe (avec temporisation de l'arrêt de la pompe" :
- si la température ambiante est supérieure à celle demandée sur le thermostat d'ambiance, le bruleur ne se met pas en route (ni pour l'eau chaude, ni pour le chauffage)
- si la température ambiante est inférieure à celle demandée sur le thermostat d'ambiance; en mode hiver et en mode été, l'eau chaude déclenche si la température est inférieure à la température demandée sur l'Unomatik ; par contre, ça ne déclenche pas si la température est inférieure à la température demandée pour le chauffage.
En désactivant les cavaliers 4 et / ou 7, cela ne change rien aux symptômes.
Merci d'avance de votre retour.
Nicolas